Westwijk2 Amstelveen
September 06, 2010, 12:00:01 *
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws:
 
   Startpagina   Help Zoek Kalender Inloggen Registreren  
Pagina's: 1
  Print  
Auteur Topic: installatie van de Thermagas verdeler  (gelezen 725 keer)
Rob & Jacqueline
westwijk2-veld1+2
Jr. Member
*
Berichten: 54


Aubergine 116


WWW
« Gepost op: Maart 17, 2010, 18:30:03 »

Voor het verwarmen van de woning wordt in Veld 1 en 2 gebruik wordt gebruik gemaakt van 2 Espace verdelers die aangesloten zijn op de pex vloerverwarmings buizen.
Bij een rondgang langs de diverse verdelers wordt regelmatig geconstateerd dat de aan en afvoer zijn omgedraaid. Recentelijk is hierover een vraag gesteld aan de leverancier van de verdelers (Thermagas). 
 - Heeft het omdraaien van aan en afvoer op de verdeler een negatieve invloed op de doorstroming van de vloerverwarmings buizen? -
De leverancier van de verdelers heeft na enig aandringen aangegeven dat de doorstoming inderdaad negatief wordt beinvloed maar weigert verdere toelichting en verwijst door naar de  installateur. Ook op de vraag of de afgegeven garantie van kracht blijft op foutief geïnstalleerde verdelers komt geen antwoord!
De installateur bagataliseert echter dit probleem en heeft ondanks aandringen van Thermagas geen duidelijkheid van zaken verschaft.
Vragen waar de bewoners mee blijven zitten zijn:
Wat zijn de gevolgen van deze foutieve installatie? (meer weerstand?)
Werkt een thermostaat motor op de verdeler nog wel goed? (Waarschijnlijk niet?)
Wat zijn de consequenties voor de waterpomp in de ketel? (zwaarder belast?)
Wat zijn de gevolgen voor de garantie? (?)
Last but not least wat betekent dit voor het energie gebruik. (omhoog?).

Om inzicht te krijgen over de hoeveelheid foutief aangesloten verdelers vraagt de KV u om eens naar deze verdelers te kijken. Door te voelen aan de buizen kunt u los van de kleur adhv de warmte bepalen welke kant de aanvoer en de afvoer is. Ook aan het thermometertje op de verdeler is dit al te zien. De koude kant (afvoer of terugloop) zou op de flowmeterkant van de verdeler moeten zitten. Op de groene verdeler blokken is tevens een kleurcodering aangebracht die hierover duidelijkheid kan geven.
Mocht het zo zijn dat de boel verkeerd om is aangesloten willen we als KV dat graag weten.
We bezinnen ons nog op de next steps.


* Thermagas_verdeler.jpg (87.78 KB, 960x720 - bekeken 411 keer.)
« Laatste verandering: Maart 17, 2010, 23:43:45 door Rob & Jacqueline » Gelogd

Aubergine 116
Rob en Laurella
westwijk2-veld1+2
Full Member
*
Berichten: 114


« Antwoord #1 Gepost op: Maart 21, 2010, 21:21:51 »

Rob, hoe wil je dat we het kenbaar maken als het verkeerd is aangesloten? Via het forum, mail of ...?
Laurella
Gelogd

Korenblauw 2.34 - Marjoleinlaan 2
Aart Mateboer
westwijk2-veld1+2
Jr. Member
*
Berichten: 70


« Antwoord #2 Gepost op: Maart 22, 2010, 16:45:07 »

Bevriende installateur meent dat het enige effect van de verkeerd aangesloten leidingen het niet werken van de flow meters is, onder de zwarte kapjes, die bij ons inderdaad niets aangeven.
Gelogd
rebattu
westwijk2-veld1+2
Newbie
*
Berichten: 13


« Antwoord #3 Gepost op: Maart 28, 2010, 11:28:06 »

Bij mij waren ze ook omgekeerd aangesloten.. (tamarindelaan) Ik heb ze door wolter en Dros weer goed laten aansluiten. (ookal zeiden ze dat het niets uit zou maken).
Ik heb geen idee of dit scheelt in kosten ed. Het enige wat ik weet dat de warme plekken nu anders verdeeld zijn. Had ik eerst een heerlijke warme wc en een koude gang, nu is dat omgedraaid. Ook zijn de warme plekken veranderd in de woonkamer.

gr. kim
Gelogd
merijn
Administrator
Hero Member
*****
Berichten: 516


Cedergroen 2.46 - Jasmijnlaan


WWW
« Antwoord #4 Gepost op: Maart 28, 2010, 15:56:56 »

De laatste post geeft aan dat doordat de leidingen verkeerd zitten de flowmeters juist als weerstand gaan werken. Water zoekt de weg van de minste weerstand. Dus die kan nu inderdaad anders zijn.
Bovendien is de weerstand van het hele systeem dan hoger en moet de pomp dus harder werken om het water er doorheen te krijgen.
Gevolg is dan toch dat de pomp sneller zal slijten.
Gelogd
Remco
westwijk2-veld1+2
Newbie
*
Berichten: 13


« Antwoord #5 Gepost op: April 08, 2010, 21:59:22 »

Wij hebben de indruk dat het bij ons ook verkeerd aangesloten is. Bijgesloten de foto van de situatie bij ons op de Jasmijnlaan 66. Wij zijn overigens voorstander van een correcte aansluiting.

Moeten we zelf met HSB contact opnemen of gaan we dit collectief inbrengen?


* Thermagasverdeler Jasm.jpg (10.66 KB, 320x240 - bekeken 193 keer.)
Gelogd
merijn
Administrator
Hero Member
*****
Berichten: 516


Cedergroen 2.46 - Jasmijnlaan


WWW
« Antwoord #6 Gepost op: April 11, 2010, 14:26:53 »

als ik naar de temperatuurmeters kijk lijkt de onderste inderdaad de warmste te zijn.

(soms zit namelijk alleen het rood blauwe plastic verkeerd).

Collectief kunnen we op dit moment niets doen en het advies is dus om dit als gebrek bij HSB te melden. Zij moeten hier wat mee doen.
Gelogd
Jeroen
westwijk2-veld1+2
Jr. Member
*
Berichten: 99


Morgengroen 2.11/ Jasmijnlaan 99


« Antwoord #7 Gepost op: April 11, 2010, 16:10:18 »

ik heb vorige week , de verdelers beneden flink geknepen (dichtgedraaid) waar het te warm was , heb nu boven EINDELIJK een warme kamers en overloop ...... Geschrokken
beneden is Nu "kouder", maar nog steeds 21 graden (aldus de thermo)

nu de ketel nog ,....... Beschaamd
Gelogd

Bouw commisie lid Morgengroen

Laatste nummer op de Jasmijnlaan Lachebek
Aubergine240
westwijk2-veld1+2
Newbie
*
Berichten: 13

240


« Antwoord #8 Gepost op: April 13, 2010, 13:21:50 »

Hallo Remco,

Wij hebben exact hetzelfde als jullie. Alleen wij zijn er nog niet helemaal uit of het een verbetering wordt als we het laten veranderen.
De warmtepomp gebruiken we op dit moment niet dus geen lawaai meer en de cv verwarmt ons huis tegenwoordig goed.
Al is het zo dat er altijd bepaalde plekken in huis zijn waar de tegels een stuk kouder aanvoelen, maar we ook genoeg plekken hebben
waar het lekker warm aanvoelt.
We hebben in het begin en lang erna een hoop ellende met de CV ketel gehad, volgens mij zijn alle onderdelen z'on beetje vernieuwd
en zijn blij dat ie het nu doet.

We wensen je in iedergeval succes toe en zijn benieuwd naar de resultaten.

Gr. Christine
Gelogd
Pagina's: 1
  Print  
 
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!